同換熱器壓力試驗的順序如何?板式換熱器怎樣降溫?

2022-10-24
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-10-25

  板式換熱器是由薄金屬板遏制成波紋,同時形成狹小的流道。冷、熱流體分別在板的兩側流動,通過金屬板片展開換熱。板片的四個角上設立流道孔,構成流體的分配管和匯聚管。整個裝置兩端用活動端蓋和固定端蓋壓緊密封,板片間的空隙為26mm板式換熱器的主要優點是流體在波紋面流過時,不時變動流動方向,損壞了滯流流動,使介質在較低的流速下即到湍流,傳熱系數大,構造連貫,單位體積內的傳熱面積大,每立方米體積具備2501250m2傳熱面積。

匿名用戶

2022-10-25

  浮頭式換熱器、釜式重沸器(浮頭式管束)先用試驗壓環和浮頭用工具開展管頭試壓,對于釜式重沸器尚應配置管頭試壓用殼體,然后開展管程試壓,然后開展殼程試壓。重合換熱器接頭試壓可單臺開展,當各臺換熱器程間連接時,管程和殼程試壓應在重疊組裝后進行。

匿名用戶

2022-10-25

  固定管板換熱器開展殼程試壓,同時檢驗換熱管與管板連結接頭,然后開展管程試壓。U形管式換熱器、釜式重沸器(U形管束)及填料函式換熱器先用試驗壓環展開殼程試壓,同時檢驗接頭,然后開展管程試壓。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。