機外靜壓,一般樣本的風機盤管參數都是在0靜壓狀態下,獲得的參數,而實際使用中盤管出風口前往往要接一小段風管及出風百葉,另外有的工程中還設有回風箱,因此在實際使用中會發現盤管的實際風量要小于其名義風量,這樣的后果就是房間風量減小,送風溫差增大,空調的舒適性下降。有的設計人員為避免這種情況就在選型時按盤管的中檔風量選取,以避免風量不足,但卻增大工程的初投資。因而筆者建議在國內測試標準尚未改變的情況下,我們在盤管選型時應該優先選擇有余壓(一般應為10~15Pa)的機組。
匿名用戶
2022-09-09
風量,目前我們在進行具體工程設計中往往是根據計算所得冷負荷通過查閱有關廠家的樣本來選擇風機盤管。如何考慮盤管的風量是一個問題。國內市場上多數廠家的盤管都只有一種三排管的,但也有廠家提供二排管的盤管。對于大多數民用建筑空調系統而言選擇二排管的盤管更為有利(對高濕度場合例外)。這是因為二排管的產品在同樣冷量下風量較大,這將增大空調房間的換氣次數,有利于提高空調精度及舒適性。同樣冷量下,采用小溫差、大風量送風,會取得比大溫差、小風量送風更佳的空調效果。
匿名用戶
2022-09-09
電機功率,現在不少的行業人都認為風機盤管技術早已經成熟,產品質量都差不多,因此可以選擇的只是品牌,殊不知,風機盤管的電機功率是必須要考慮的因素。一些電機功率對比,兩者相差13W,以某區域的風機盤管作為案例,每天運行10個小時,每年運行200天,每年可節省26度電,如果一棟大廈有500臺這樣的風機盤管,一年下來也是一筆開銷。雖然在初投資方面,存在有一定差價,增加的初投資可以在3年左右回收,這筆經濟帳大家都知道怎么選更為劃算。