氣壓測試通常會采用空氣壓縮機,與水壓一樣也是通過分水器逐漸的加壓往里灌氣,當環路氣體充滿的時候檢去測管道的密封性。當空氣壓縮機壓力提升至規范要求壓力時,穩壓在5min,同時要查看壓力表,55min內壓力表降壓≤0.05MPa為合格。壓力測試完畢以后再泄壓將水放出,同時還要做好相應的打壓記錄并進行歸檔。如若在打壓測試當中發現壓力了不正?;蛘呤堑魤簢乐氐惹闆r,地暖施工人員應要盡快的找出故障并進行解決。
匿名用戶
2022-09-06
一般地暖保壓在24小時以上沒有太大的變化就可以了,在冬季用換熱器使用中央空調的時候,循環泵的進回水一般五樓高的樓層來說在3公斤到5公斤,供回水壓力差會在0.2公斤左右,是壓差旁通閥來控制或者是壓力平衡閥,而自動補水則要看系統的壓力是多少來定的。在試壓以后,將原來的試壓壓力降至4~5公斤,需要進行觀察一段時間,而一般持續到裝修完成所有室內的工序為?。在保壓的過程當中,壓力沒有發生任何太大的降幅,則可以被視為正常,但是如果壓力在1~2天之內漏完了,那么就要去聯系安裝公司上門進行檢查了。另外,地面的采暖輻射供暖系統,從加熱管道的敷設和熱媒集配裝置安裝完畢以后進行試壓起,至混凝土填充層的養護期滿都需要進行保壓的施工。
匿名用戶
2022-09-06
地暖保壓就是在地暖施工結束以后的檢查工作,由于地暖完成回填以后系統基本不可且無必要進行更改,因此地暖的保壓是地暖安裝過程當中最為關鍵的一環了。完成地暖施工以后進行地暖保壓試驗,壓力合格則表明了系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在著漏水和施工等故障,則需要施工人員去進行排查以及重新去進行保壓。